    機房UPS電源工作模式與運營成本分析

    時間:2022-03-13 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

    通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的UPS電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。

    UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖1)

    下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系

    (1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。

    比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖2)

    IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。

    如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:

    序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
    11#機房UPS3002X400KVA41.67%
    22#機房UPS3002X400KVA41.67%

    則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖3)

    IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。

    (2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖4)

    IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。

    當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:

    序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
    11#機房UPS6002X400KVA83.34%
    22#機房UPS6002X400KVA83.34%

    則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖5)

    IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。

    由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。

    關于機房UPS電源工作模式與運營成本分析,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多機房UPS電源,機房電源工作模式,機房UPS運營成本分析相關知識。

    本文標簽:UPS電源UPS

    相關新聞

    首頁 產品 手機 頂部
    在線客服
    聯系方式

    熱線電話

    15588886921

    400熱線

    400-0886921

    上班時間

    周一到周五

    郵箱地址

    2466458158@qq.com

    二維碼
    主站蜘蛛池模板: 狠狠亚洲婷婷综合色香五月排名 | 麻豆91久久婷婷五月| 国产亚洲精久久久久久无码色戒| 曰本无码不卡高清av一二| 亚洲日韩在线中文字幕第一页 | 一区二区三区国产| 久久99热久久99精品| 鄱阳县| 色欲av永久无码精品无码蜜桃| 人妻系列无码专区无码中出| 亚洲国产成人福利精品| 国外亚洲成av人片在线观看| 精品久久久久久无码免费| 綦江县| 窝窝午夜色视频国产精品破| 久久无码免费的a毛片大全| 亚洲欧洲日韩久久狠狠爱| 亚洲熟女乱色综合一区| 无码人妻久久一区二区三区app| 久久www成人免费网站| 亚洲欧洲自偷自拍图片| 久久久久99精品国产片| 亚洲综合一区二区三区| 天天爱天天做天天爽| 欧美视频免费一区二区三区| 一本色道久久综合亚洲精品不卡 | 无码视频网站| 亚洲日韩中文无码久久| 免费不卡人妻无码中出| 神木县| 久久国产热| 亚洲国产综合精品2020| 国产一本一道久久香蕉| 狠狠色色综合网站| 日韩人妻熟女中文字幕a美景之屋 国产一区二区三区不卡av | 亚洲色婷六月丁香在线视频 | 成 人 黄 色 免费 网站无毒| 国产精品夜间视频香蕉| 国产人妻精品无码av在线| 国产精品网红尤物福利在线观看 | av天堂亚洲区无码先锋影音|